还需要对地下设施的接头完整性

Posted: Mon Feb 03, 2025 9:52 am
by aminaas1576
2.5 SCH 40 和 SCH 80 PVC 管道测试
为了确保 SCH 40 和 80 PVC 管的性能,这些产品必须通过 UL 651 规定的一系列测试。

这些测试包括拉伸强度、挤压、低温加工和吸水率。对于 SCH 40 和 80 PVC 管,抗拉强度不得小于 5,000 psi(34.5 MN/m²、3.45 kN/cm² 或 3.515 gf/mm²)。
挤压工艺应使成品硬质 PVC 管在制备和测试样品时,将管浸入无水丙酮中后,其表面没有出现不完全熔合的迹象。
制造硬质 PVC 管的材料和制造管道的方法必须使成品在低温处理时不会碎裂、破裂或破碎。
成品硬质 PVC 管在蒸馏水中浸泡 24 小时后,其吸收量不得超过其重量的 0.50%。
此外,还对 SCH 40 和 80 管道进行了抗冲击性、接头识别、负载下的偏转和抗挤压性(如上所述)的评估。



、阻燃性和定向钻孔能力进行测试。其他重要评估包括接头防水性、接头分离、管道刚度以及弹性材料加速老化的影响。

成品 SCH 40 和 SCH 80 硬质 PVC 管的垂直样品 乌干达电报筛选 在经过三次 60 秒的火焰照射后,燃烧时间不得超过 5 秒,两次火焰照射之间的间隔为 30 秒。在三次试验火焰施加期间、之间或之后,管道不得点燃其附近的可燃材料。

此外,还对这些管进行了耐特定试剂性、耐阳光照射性和打印稳定性测试,尤其是针对 90° 线材的使用。

这些全面的测试确保 SCH 40 和 80 PVC 管道符合强度、安全性和耐用性所需的标准。